Forum "Elektrotechnik" - Ausgleichsvorgänge 2. Ordnung
Ausgleichsvorgänge 2. Ordnung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Ausgleichsvorgänge 2. Ordnung: 2 lin. unabh.? Kondensator
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:52 Fr 29.05.2015
Autor: ETlearner

Hallo liebes Forum,

ich arbeite zurzeit an einem elektrischen Netzwerk und benutze ein Hilfsprogramm, um dieses Netzwerk zu "realisieren". Im Folgenden das Netzwerk: http://www.directupload.net/file/d/4002/9qqoltqg_png.htm

Der Funktionsgenerator liefert eine Rechteckspannung mit dem Spitze-Spitze-Wert 5V, einem Offset 2,5V und einer Frequenz 1kHz. D.h., es findet ständig ein Ein- und Ausschalten des Funktionsgenerators statt, sodass Ausgleichsvorgänge gestartet werden.

Nun habe ich die Graphen mit Hilfe des Programms plotten lassen:
Zu den Spannungen: http://www.directupload.net/file/d/4002/jsclxx53_png.htm
Zum Strom: http://www.directupload.net/file/d/4002/7qtjget4_png.htm

Meine einzige Frage ist, wenn die Eingangsspannung auf 0 fällt (idealisierter Fall), warum die Spannung über C1 fällt, aber die Spannung über C2 noch weiter steigt. Nun bin ich mit der Begründung vorgegangen, dass die Spannung über C1 (die gleichzeitig die Aufladung des Kondensators C1 darstellt) abfällt, kurzzeitig weiterhin C2 auflädt und wenn C2 und C1 dieselben Spannung haben, sich beide entladen. Was ist der elektrotechnische Hintergrund?

Danke im Voraus!

Mit freundlichen Grüßen
ETlearner


        
Bezug
Ausgleichsvorgänge 2. Ordnung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:38 Sa 30.05.2015
Autor: Infinit

Hallo ETlearner,
Du hast hier eine Hintereinanderschaltung zweier RC-Tiefpässe und insofern ist es einleuchtend, dass die Spannung an einem weiter hinterliegenden Kondensator immer weiter verschliffen wird. Wenn Du Dir im Laplace-Bereich mal die Übertragungsfunktionen an den beiden Kondensatoren berechnest, wirst Du feststellen, dass hier mehrere Zeitkonstanten auftreten und diese sich überlagern. Den Grund, warum bei einem Abschalten der Generatorspannung sich C2 doch noch weiter auflädt, den hast Du bereits selbst genannt. C1 wirkt in diesem Fall als Spannungsquelle, die bereits auf einen höheren Wert aufgeladen ist als es bei C2 der Fall ist und insofern lädt sich C2 aus dieser "Ersatzspannungsquelle" weiter auf.
Viele Grüße,
Infinit