www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Ersatzspannungsquelle
Ersatzspannungsquelle < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Ersatzspannungsquelle: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:45 Do 19.12.2013
Autor: Smuji

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]

Bestimmen sie die Ersatzspannungsquelle samt Ik und Ri

Hallo

bin gerade an dieser Aufgabe und finde keine Lösung dazu. In den Youtube-Videos wird nur mit kleineren Aufgaben gearbeitet.


Nun meine Frage.

Ri scheint klar zu sein, ich schaue von der Lastseite rein und schließe die Spannungsquelle kurz.

R1 parallel zu R2 , widerstand ausrechnen

R3 in reihe zu R12, widerstand ausrechnen


R123 parallel zu R4 = 35,0729 Ohm   ...(keine Gewähr)

also Ri = 35,0729 Ohm


ich denke mal interessanter als Ik ist ja eigentlich U0, diese Spannung bekomme ich aber am leichtesten DURCH Ik.


Nun meine Frage zu Ik

Ist mit Ik der Gesamte Ik gesucht, welcher durch die Gesamte Schaltung fließt, oder nur der, der hinten durch die kurzgeschlossenen Klemmen fließt ?


Denn im Falle des Kurzschlusses würde ja nicht der gesamte Strom hinten durchfließen, sondern er würde sich am Knoten von R1 und R2 aufteilen...


Falls also nur der Ik"klemme" gesucht ist, errechne ich nun erstmal Rgesamt im kurzgeschlossenen Fall (R4 wird nicht durchflossen)

das würde bedeuten R3 parallel zu R2 , ausrechnen

und R1 in reihe zu R23

Rges.-kurzschl. = 64,75 Ohm

jetzt könnte ich

Ik-gesamt = [mm] \bruch{Uges}{Rges.Kurzschl.} [/mm]  = [mm] \bruch{72}{64,75} [/mm]  = 1,111969A


Dieser Strom teilt sich allerdings am Knoten von R1 R2 auf. Falls nun der Strom gesucht wird, der Richtung Klemme fließt, dann brauch ich die Stromteilerregel.


[mm] \bruch{R2}{R2+R3} [/mm] * Ikges. = [mm] \bruch{45Ohm}{45Ohm+55Ohm} [/mm] * 1,111969 A = 0,50038605 A


also, nun ist die frage,

rechne ich U0 (leerlaufspannung an der klemme) aus indem ich

U0 = Rges. * Ik gesamt ausrechne

oder

U0 = Rges. * Ik.klemme ???


vielen dank schonmal



Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Ersatzspannungsquelle: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:20 Do 19.12.2013
Autor: Infinit

Hallo smuji,
den Innenwiderstand hast Du schon mal richtig berechnet. Da die Aussage zu einer Ersatzspannungs- oder auch Ersatzstromquelle immer von einem Klemmenpaar ausgeht, ist der Kurzschlusstrom derjenige Strom, der durch die kurzgeschlossene Klemme fließt. Durch R4 wird dabei kein Strom durchfließen, wie Du schon richtig erkannt hast.
Viele Grüße,
Infinit

Bezug
                
Bezug
Ersatzspannungsquelle: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:02 Do 19.12.2013
Autor: Smuji

vielen dank !