Hallo,
ich habe irgendwo was falsch gerechnet, weiß aber nicht wo...
Eine 100m lange zweiadrige Kupferleitung bildet die Spannungsversorgung für eine Lampe (230V/50W, spez. Widerstand= 0,0178 mm²/m, Querschnitt 1,5 mm²). Wie groß ist der Widerstand der Leitung und der Spannungsverlust auf der Leitung ?
Ich habe gerechnet:
R = (0,0178 * 200) / 1,5 = 2,37 Ohm
I = 230 / 2,37 = 97, 05 A
Spannungsabfall = (200 * 97,05) / (56 * 1,5) = 231, 07 Ohm
Das kann ja nun gar nicht stimmen... kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
Lg :)
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 13:06 Do 28.01.2010 | Autor: | leduart |
Hallo
Das Kabel ist doch in Reihe mit der Lampe geschaltet, du machst einfach nen Kurzschluss mit deinem Kabel!
also musst du erst noch R der Lampe aus den Angaben ausrechnen. und dann die Reihenschaltung der zwei Widerstände!
Gruss leduart
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 13:34 Do 28.01.2010 | Autor: | Sanny |
Also,
R-Kabel = 2,37 Ohm
R-Lampe = [mm] U^2 [/mm] / P = 1.058 Ohm
R-Gesamt = 1060,37 Ohm
U-Abfall = (R-Kabel / R-Gesamt) * U = 0,51 Ohm
Ist das jetzt richtig?!
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 17:25 Do 28.01.2010 | Autor: | isi1 |
Nur die Einheit ist falsch, es sollten Volt sein.
|
|
|
|