www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Träger mit Kragarmen
Träger mit Kragarmen < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Träger mit Kragarmen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:28 Sa 03.12.2011
Autor: Kuriger

Hallo

Irgendwie macht das Statikprogramm kuriosi DInger resp. meine EIngaben sind falsch.

Meine handrechnung hat ergeben, dass die kragarme 11.00 m lang sein müssen, damit über dem ganzen Träger nur negative Momente entstehen. (Also keine positive Stützenmomente) Wenn ich dann das ins Statikprogramm eingebe kommt was ganz anderes raus ! Und ausserdem gibt es einen Momentsprung was ja nicht sein kann.
Vielleicht kann mir jemand mit seinem Statikprogramm abhilfe verschaffen

[Dateianhang nicht öffentlich]

Danke

Gruss Kuriger


Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Träger mit Kragarmen: Lagerbedingungen
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:11 So 04.12.2011
Autor: Beebelbrox

Hallo

Die Ergebnisse deiner Handrechnung sollten soweit stimmen, wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe.
Was den Momentensprung im Ergebnis der Programmrechnung betrifft: Der liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an einer Falschen einstellung der Randbedingungen. Ich vermute, dass du im Programm den Verdrehungsfreihetsgrad möglicherweise versehentlich) gesperrt hast. Das Auflagermoment muss dann genau dem Momentensprung entsprechen.
An der Stelle solltest du den Fehler suchen.

Gruß Beebelbrox

Bezug
                
Bezug
Träger mit Kragarmen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:53 Di 06.12.2011
Autor: Kuriger

Hallo Beebelbrox

Vielen Dank für deine wertvolle Hilfe.
Das Problem war tatsächlich das Verdrehungsfreihetsgrad.
Danke!
Gruss Kuriger